机房UPS电源工作模式与运营成本分析
时间:2022-03-13 人气: 来源:山东合运电气有限公司
通常机房的负载都是分步增长的,初期机房很空、负载很轻,这时所有的ups电源都开动起来本身就是一个很大的能源浪费;另外就UPS电源的效率曲线而言,其效率与负载率成正比变化关系,负载率越低效率也越低。
UPS电源逐台投入,后面就需要根据负载变化,在线扩容并机。在正常工作中,并机系统中多台UPS电源分别承当负载电流,其可靠性比承当所有负载电流的单机系统高。
下面就不同负荷情况与UPS电源工作模式选择,来分析下与运营成本的关系
(1)机房部署初期,设备上线数量少,UPS电源负荷率低,因此UPS电源逆变器效率处于较低水平。在这种情况下,如何提高UPS电源负荷率成为重要问题。初期按照UPS电源 40%负荷率确定运行数量,随着业务发展需求,IT设备负荷增加,UPS电源逐台投入运行。
比如初期每个模块机房部署100台机柜,每台机柜用电量为3KW。根据一般工商业电价计算每年度UPS电源电费成本,见下表:
IT设备初期低负荷情况下,两组UPS电源设备及IT设备用电量为705.88KW,每年运营电费为494.68万元。
如果初期部署,UPS电源容量按照2N方式配置,负荷计算如下表:
序号 | UPS设备名称 | IT设备有功功率KW | UPS设备选型 | UPS设备负荷率 |
1 | 1#机房UPS | 300 | 2X400KVA | 41.67% |
2 | 2#机房UPS | 300 | 2X400KVA | 41.67% |
则相应的UPS电源电费成本计算,如下表:
IT设备初期低负荷情况下,两组UPS电源设备及IT设备用电量为666.67KW,每年运营电费为467.20万元。与4台UPS电源并机模式比较,每年节约电费为494.68-467.20=27.48万元。
(2)机房IT设备满负荷情况,比如每个模块机房部署满了200台机柜,每台机柜用电量为3KW。根据一般工商业电价计算每年度UPS电源电费成本,见下表:
IT设备满负荷情况下,两组UPS电源设备及IT设备用电量为1333.33KW,每年运营电费为934.40万元。
当机房部署满负荷正常运行时,为保证2N配置,两组4台UPS电源并机系统全部投入运行。这种情况下采用UPS电源热待机休眠模式,既可以提高UPS电源负荷率,UPS电源全部在线又可以保证系统运行的安全性。IT设备满负荷时,每组UPS电源运行2台,另外2台处于休眠状态,负荷计算及电费成本计算见下表:
序号 | UPS设备名称 | IT设备有功功率KW | UPS设备选型 | UPS设备负荷率 |
1 | 1#机房UPS | 600 | 2X400KVA | 83.34% |
2 | 2#机房UPS | 600 | 2X400KVA | 83.34% |
则相应的UPS电源电费成本计算,如下表:
IT设备满负荷情况下,两组UPS电源设备及IT设备用电量为1276.60KW,每年运营电费为894.64万元。与传统4台UPS电源并机全部在线工作模式比较,每年节约电费为934.40-894.64=39.76万元。
由此可见,低负载情况下UPS电源设备的效率将会产生能源损耗,因此需要依据实际负荷水平进行优化工作模式。UPS电源系统的负荷水平尽量随时保持在较高的水平,以达到提升UPS电源系统的运行效率并降低损耗的目的。
关于机房UPS电源工作模式与运营成本分析,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多机房UPS电源,机房电源工作模式,机房UPS运营成本分析相关知识。
下一篇:UPS电源的主要性能指标有什么
相关新闻
- 电力UPS电源的工作原理 [2022-10-11]
- 变频电源厂家为您推荐九种小型功率UPS电源应注意的事项 [2022-06-22]
- UPS电源厂家教你如何提高电源可靠性 [2022-05-09]
- UPS电源厂家教你如何区分UPS电源的标机与长机 [2022-04-13]
- UPS电源是否可以长期满载运行 [2022-04-12]
- UPS电源做车载电源合适吗 [2022-03-13]
- UPS电源的主要性能指标有什么 [2022-03-13]
- 数据中心采用的UPS电源系统设计规划 [2022-03-12]
- 提高UPS电源工作效率可降低数据中心运营成本 [2022-03-12]
- UPS电源自老化模式有何优势 [2022-03-12]
- 国网应急电源车是如何通过车载UPS实现供电的呢 [2022-03-10]
- 模块化UPS电源在数据中心的应用 [2022-03-09]