产品分类
山东合运电气有限公司
手机:15588886921(同微信)
官网:www.nibiandianyuan.cn
邮箱:2466458158@qq.com
数据中心采用的UPS电源系统设计规划
时间:2022-03-12 人气: 来源:山东合运电气有限公司
对于数据中心的供电系统解决方案而言,不仅要考虑提高供电系统的可利用率,也要为突发情况做好规划。因此ups电源系统的设计与规划显得尤为重要。
按照TIA-942所推荐的供电系统可利用率的分类标准,可分为Tier-4级、Tier-3级、Tier-2级和Tier-1级。Tier-4级供电系统是由两路UPS所组成的2N型供电系统来向IT设备供电,它能确保负载”永不停电”,具备故障容错功能,其可利用率最高,适用于中大型的高端数据中心。Tier-3级供电系统是由1路市电+1路UPS/HVDC所组成的2N型供电系统来向IT设备供电,它使负载的供电系统具有可在线维护特性,其可利用率次之,适用于中大型的中端数据中心;
Tier-2级供电系统是由N+1台UPS所组成的冗余供电系统来向IT设备供电,适用于中小型数据中心;
Tier-1级供电系统是单机系统,其可利用率最低,适用于小型机房。
举例:某数据中心设计每个机房模块机柜200个,容量为3KW/个。
IT设备负荷计算如下表:
序号 | 用电设备名称 | 设备功率KW | 需要系数 | 功率因数 |
1 | 1#机房IT设备 | 600 | 1 | 0.95 |
2 | 2#机房IT设备 | 600 | 1 | 0.95 |
3 | 合计 | 1200 |
备注:为了能够完全与供应电源兼容,输入功率因数需要接近1
根据IT设备负荷计算进行UPS选型,UPS容量按照2N方式配置,选型计算如下表:
序号 | UPS设备名称 | IT设备有功功率KW | UPS设备选型 | UPS设备负荷率 |
1 | 1#机房UPS | 600 | 4X400KVA | 41.67% |
2 | 2#机房UPS | 600 | 4X400KVA | 41.67% |
备注:高冗余度的UPS系统其设计额定负荷水平通常在40%~50%之间
UPS设备选型为在线双变换式,采用空间矢量调制及全数字化控制技术。共分为两组,每组配置为4台400KVA UPS并机运行,第一组UPS为1#、2#机房IT设备A路供电,第二组UPS为1#、2#机房IT设备B路供电,正常运行时每组UPS各承担50%,当一组UPS故障时由另一组UPS承担全部负荷。
关于数据中心采用的UPS电源系统设计规划,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多数据中心电源系统,UPS电源系统的设计,UPS电源规划相关知识。
相关新闻
- 电力UPS电源的工作原理 [2022-10-11]
- 变频电源厂家为您推荐九种小型功率UPS电源应注意的事项 [2022-06-22]
- UPS电源厂家教你如何提高电源可靠性 [2022-05-09]
- UPS电源厂家教你如何区分UPS电源的标机与长机 [2022-04-13]
- UPS电源是否可以长期满载运行 [2022-04-12]
- UPS电源做车载电源合适吗 [2022-03-13]
- UPS电源的主要性能指标有什么 [2022-03-13]
- 机房UPS电源工作模式与运营成本分析 [2022-03-13]
- 提高UPS电源工作效率可降低数据中心运营成本 [2022-03-12]
- UPS电源自老化模式有何优势 [2022-03-12]
- 国网应急电源车是如何通过车载UPS实现供电的呢 [2022-03-10]
- 模块化UPS电源在数据中心的应用 [2022-03-09]