UPS自老化模式最大的特点就是节约了大量的电能,和传统的电源老化方式相比可以节约90%的电能,非常符合国家数据中心节能降耗的政策,也有助于缓解地区用电紧张,具有很好的应用推广价值。
ups电源自老化模式在数据中心应用有何优势?
UPS自老化模式,是将UPS软件工作模式设置为自老化模式,令UPS逆变器跟踪旁路的电压幅值、相位、频率,将UPS逆变器从传统意义上的电压源模式转变为电流源模式,经过旁路反馈到前端电网。
UPS电源自老化是一种非常成熟的应用技术,当前主要用用场景在UPS出厂测试环节。当前新建数据中心的第三方验证测试或UPS出厂检测均需进行UPS不间断电源带载测试。
与传统的UPS联接假负载进行测试的方式相比,UPS电源自老化模式其有如下的优势:
1、节约电力能源
在自老化测试过程中,损耗仅为UPS自损耗,而UPS自老化的自损耗与UPS连接假负载测试时的损耗几乎一致,从而直接节约了假负载的功耗。以当前新建数据中心主流UPS容量为500kVA(满载输出PF=1.0)为例,自老化模式可以节约500kVA*1.0=500kW的功率损耗。
2、节约假负载的租赁费用
单机带载测试过程中时无需租赁假负载。如现场为并机系统,通过优化测试计划,假负载的租赁时长也可缩短为UPS并机测试或数据中心联调测试的计划时长。
3、节约测试时间
在自老化模式下,电流同时通过整流器逆变器及旁路,节约了原假负载测试模式下旁路带载测试的时间。多套UPS电源工况下,可同时进行多套UPS自老化测试,节约了原假负载测试时的转场时间。
在当前“碳达峰、碳中和”的战略背景下,数据中心的节能减排也受到了更多的关注。UPS自老化模式节能效果显著,实施便捷,可以有效降低用户对能源、时间、资金的投入。
UPS自老化模式当前主要应用场景仍以出厂检验为主,随着更多的用户不断深入的接触与了解其节能意义,相信UPS自老化模式在数据中心中的应用会逐渐增加,将包括但不限于数据中心UPS第三方测试、UPS设备更新、UPS延寿项目、UPS年检维护。
关于UPS电源自老化模式有何优势,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多UPS电源自老化模式相关知识。