稳频稳压电源遇到故障如何排除

时间:2022-01-08 人气: 来源:山东合运电气有限公司

稳频稳压电源在使用过程中的如果遇到故障应该如何排除

故障1:有电压但无电流,或有电流但无电压。措施:在这两种情况下,检查功率负载是否接触良好,负载是否短路或断开以及负载是否符合规格等。

故障2:调节电压时,空载电压无法调高。措施:原因是电源即使在无负载的情况下也会消耗一点电流,并且您将“电流调节”关闭为零,即使是少量电流也不会放电,当然空载电压不能上升。因此,“电流调整”通常不会调整为零。

故障3:大功率直流电源有电压输出和电流输出。

出现故障的原因解析

出现压敏电阻爆裂

原因:①压敏电阻坏;②其对应相的光电耦合器损坏;③其对应相的可控硅模块损坏;④其对应相的变压器损坏。

出现熔断体烧断,引起故障声光报警

原因:①熔断体坏;②其对应相的光电耦合器损坏;③其对应相的可控硅模块损坏;④其对相的变压器损坏。

出现断相声光报警

原因:①其输入电源缺相;②机器线路开关缺相输送;③采样变压器损坏;④调压电位器损坏。

出现某一相稳压指示灯闪烁

原因:①其对应输入电压超出稳压范围;②其对应相的排线插件可否插紧;③其模块板接线端子的线头可有断裂。