产品分类
山东合运电气有限公司
手机:15588886921(同微信)
官网:www.nibiandianyuan.cn
邮箱:2466458158@qq.com
直流电源主要电气技术指标
时间:2021-12-14 人气: 来源:山东合运电气有限公司
无论在任何情况下,用电安全都是老生常谈的话题,直流电源的应用也不例外,对此电源行业均需准守相关的电气技术指标以确保直流电源的合规与安全性。今天咱们分享一下直流电源主要电气技术指标仅供参考。
直流电源主要电气技术指标
1、输入电压:交流单相110V、220V±20%,50HZ±10%或交流三相380V±20%,50HZ±10%(按用户指定)
2、输出方式:直流稳压稳流。
3、输出电压电流:输出最高电压电流值同产品规格。
4、稳压源效应:≤0.3%额定值(输入源电压从额定值到+10%变化时引起输出电压变化率)
5、稳压时漂:≤0.1%额定值(电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率)
6、稳压温漂:≤0.5%额定值/℃(在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率)
7、稳压负载效应:≤0.1%额定值(输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
8、稳流源效应:≤0.3%额定值(输入源电压从额定值到+10%变化时引起输出电流变化率)
9、稳流时漂:≤0.1%额定值(电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率)
10、稳流温漂:≤0.5%额定值/℃(在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率)
11、稳流负载效应:≤0.1%额定值(输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率)
12、纹波电压(r.m.s):≤0.1%额定值+10mV(额定输出功率状态时测量)
13、输出电压调节范围:额定值内可调。
14、输出电流调节范围:额定值内可调。
15、输出电压设定:多圈电位器(需程控设定的用户请说明)
16、输出电流设定:多圈电位器(需程控设定的用户请说明)
17、保护方式:过压、过流、缺相自动切断输出。
18、短路保护:允许短路且待故障排除后自恢复。
19、工作方式:可长期满负荷连续工作。
20、效率:>92%
21、输出电压方式:LED显示。
22、输出电流方式:LED显示。
23、输出电压显示分辨率:0.1V (输出电压100V以上视机型而定)
24、输出电流显示分辨率:0.1A (输出电流100A以上视机型而定)
25、整机电压表误差:≤±1%±1个字(计量范围5%~100%额定值)
26、整机电流表误差:≤±1%±1个字(计量范围5%~100%额定值)
27、电源适用负载特性:按用户要求(如用户未有特别要求本电源上述指标的测量负载为阻性负载)
28、使用场所:仅在室内干燥环境下使用。
29、工作温度:-25℃~50℃
30、空气湿度:≤80%
31、发货配件:企业标配(保险丝、易损件等)
32、外形尺寸及重量:同产品规格。
关于直流电源主要电气技术指标,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多相关知识。
上一篇:合运变频电源的用途及特点介绍
下一篇:合运电气充电机产品概述