产品分类
山东合运电气有限公司
手机:15588886921(同微信)
官网:www.nibiandianyuan.cn
邮箱:2466458158@qq.com
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置
时间:2022-11-10 人气: 来源:山东合运电气有限公司
产品介绍
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置可按规程要求满足断路器、变压器、GIS系统、开关、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置交流耐压试验装置主要由变频电源(主机)、励磁变压器、谐振电抗器、电容分压器组成。其中变频电源采用进口原器件及波形发生芯片,大屏幕触摸LED液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置。YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移。YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击,保证了变频电源的长期稳定性和可靠性。
产品别称
变频串联谐振交流耐压试验装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置
产品特征
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置特征
1、所需电源容量大大减小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5;
3、谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、变频电源保护功能强,稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
5、配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
产品参数
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置具体参数
1、环境温度:-10℃~45℃
2、工作湿度:≤90%
3、海拔高度:≤3000m
4、电源输入:380V±10%三相或220V±10%单相(10kW以下),50Hz
5、额定试验容量:0~5000kVA
6、谐振电压:0~1000kV
7、频率调节范围:20~300Hz
8、系统测量精度:1.0级
9、频率调节分辨率:0.01Hz
10、不稳定度:≤0.05%
11、输出波形:正弦波
12、波形畸变率:≤0.5%
13、噪声:≤60dB
14、电抗器q值:30~90
15、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置系列产品配置及适用范
产品型号名称
试品对象适用范围
产品基本配置
变频电源1台
励磁变压器1台
谐振电抗器
分压器1台
YTC850-108/108/54
31500kVA/35kV及以下电力变压器
6kW
6kVA
27kV/1A4台
100kV
10kV/35KV断路器及闭母线、绝缘子
10kV(300 m㎡)电缆2000m
35kV(300 m㎡)电缆800m
YTC850-135/108
10kV(300 m㎡)电缆3000m
7.5kW
7.5kVA
27kV/1.25A4台
100kV
35kV(300 m㎡)电缆1000m
35kV开关,绝缘子等
YTC850-216/108
35kV(300 m㎡)电缆1500m
10kW
10kVA
27kV/2A4台
100kV
10kV(300 m㎡)电缆4000m
35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT等
YTC850-216/216
110kV断路器及GIS
10kW
10kVA
36kV/1A6台
200kV
35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT等
35kV(300 m㎡)电缆1200m
10kV(300 m㎡)电缆4000m
63000kVA/110kV及以下电力变压器
YTC850-270/270
63000kVA/110kV及以下电力变压器
15kW
15kVA
45kV/1A6台
270kV
35kV(300 m㎡)电缆1000m
10kV(300 m㎡)电缆3000m
110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子等
YTC850-648/270/135
110kV(300 m㎡)电缆1000m
25kW
25kVA
45kV/1.6A9台
300kV
35kV(300 m㎡)电缆2000m
10kV(300 m㎡)电缆4000m
63000kVA/110kV及以下电力变压器
110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子等
YTC850-810/270
110kV套管、GIS、支柱绝缘子、隔离开关
30kW
30kVA
45kV/2A9台
300kV
330kV/370MVA以下变压器中性点耐压
110KV(630 m㎡)电缆1000m
35kv(400 m㎡)电缆2000m
10kV(300 m㎡)电缆4000m
100MW/110kV及以下全绝缘主变压器
10kV/135MW火力发电机交流耐压试验
YTC850-405/108
10kV(300 m㎡)电缆5000m
24kW
24kVA
27kV/2.5A6台
100kV
35kV(400 m㎡)电缆3000m
35kV及以下主变的交流耐压
35kV套管、支柱绝缘子、隔离开关等
关于YTC850变电站电气设备交流耐压试验装置,小编为大家就分享这些。欢迎联系我们合运电气有限公司,以获取更多相关知识。