光伏逆变器上显示的这些问题 你会解决吗?
时间:2023-01-10 人气: 来源:山东合运电气有限公司
光伏发电走进寻常百姓家,百姓成为电老板,投资电站有收益,发电国家有补贴,躺在家里太阳替你来赚钱!早关注,早受益!
光伏电站虽说寿命长,质保时间长达25年,但在发电过程中多多少少总会“生病”,所以你会“治疗”你家的光伏电站么?如果不会的话,不妨看看下面的内容吧!
01
逆变器屏幕没有显示
故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
可能原因:
① 组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。
② PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
③ 直流开关没有合上。
④ 组件串联时,某一个接头没有接好。
⑤ 有一组件短路,造成其他组串也不能工作。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,可以联系生产厂家售后。
02
逆变器不并网,屏幕显示市电未接
故障现象:逆变器不并网,屏幕显示市电未接
故障分析:逆变器和电网没有连接
可能原因:
① 交流开关没有合上。
② 逆变器交流输出端子没有接上。
③ 接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
03
屏幕显示PV电压高
故障分析:直流电压过高报警
可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
04
屏幕显示PV绝缘阻抗过低
故障分析:光伏系统接地绝缘电阻小于2兆欧
可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。
解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。
05
屏幕显示输出漏电流过高
故障分析:漏电流太大
解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。
06
屏幕显示市电电压超范围
故障分析:电网电压过高。电网阻抗增大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。
解决办法:
① 加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。
② 逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
关于光伏逆变器上显示的这些问题 你会解决吗?,小编为大家就分享这些。更多欢迎联系我们合运电气有限公司。
下一篇:盛能杰光伏停车棚案例分享
相关新闻
- 2019光伏逆变器两大趋势: 1500V+数位化 [2023-01-10]
- 电源逆变器使用常见问题解答 [2023-01-10]
- 盛能杰光伏停车棚案例分享 [2023-01-10]
- 茂硕电气胡炎申博士新春致辞:感恩相伴 聚力同行 [2023-01-10]
- 全球开启组串式逆变器潮流 光伏企业迎来智能化时代 [2023-01-09]
- 全球逆变器市场观察:未来增长点在哪? [2023-01-09]
- 9年,逆变器江湖沉浮录! [2023-01-09]
- 再回首澳大利亚光伏市场 [2023-01-09]
- 2018年Ingeteam光伏逆变器总供应量达到3.85GW [2023-01-09]
- 西门子进军家用储能市场 确认收购光伏逆变器企业Kaco [2023-01-08]
- 阳光电源印度逆变器出货量已超3GW [2023-01-08]
- 一张图让你看懂集散式光伏逆变器 [2023-01-08]