您好,欢迎来到山东合运电气有限公司网站!

关于合运 | 联系我们 | 用户须知 | sitemap

400-088-6921155-8888-6921

山东合运电气有限公司

手机:15588886921(同微信)

官网:www.nibiandianyuan.cn

邮箱:2466458158@qq.com

电源问答

首页 > 电源问答

逆变器出现“交流电压超范围”故障怎么办?

时间:2022-12-30 人气: 来源:山东合运电气有限公司

   光伏并网逆变器报“交流电压超范围”,是最常见的一种故障,因为电网的电压不是恒定不变的,会随着负载和潮流的变化而变化,而逆变器的输出电压跟随电网电压,在电网异常时,需要逆变器停止供电,以免对电网造成更大的伤害。   国家标准规定,交流输出侧过电压/欠电压保护范围是额定电压的85%到110%,当超过这个标准时,逆变器要停止运行。单相并网的额定电压是230V,当电网电压低于195.5V或者高于253V时,逆变器原则上要停机;三相并网的电压是400V,当电网电压低于340V或者高于440V时,逆变器原则上要停机。   1   以下两种情况电网电压会偏高,一是靠近降压变压器的地方,为了保证离变压器较远的地方电压正常,考虑到线路电压损耗,一般都会将变压器输出电压拉高;二是光伏发电用户侧无法消化,输送到较远的地方要提高电压,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机。      这时有三种方法可以让逆变器继续运行:一是加大输出电缆线径,因为电缆越粗,阻抗越低;二是移动逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低;三是手动调整逆变器电压范围,但不能调得太高,超过270V有可能损坏用户其它用电设备。   2   逆变器交流线如果接错,也有可能导致逆变器报“交流电压超范围”故障。如相线和零线接错,逆变器A相会显示是线电压380V,B,C会显示是相电压220V,逆变器认为电压过低而不启动。这种情况都是发生在逆变器安装阶段。      上图是逆变器报交流电压超范围警告,从APP监控上看到的电网各相电压,其中AC1正常,AC2和AC3电压偏低,经现场检测,是相线L1和零线N线接反,把L1相线和零线N线对调换,逆变器恢复正常。   3   交流开关接触不良或者损坏,也会导致逆变器报“交流电压超范围”故障。逆变器后的交流开关,由于长时间运行,如果电缆线头没有压紧,或者开关质量不好,触点就会出现比较大的内阻,有可能导致电压下降。      上图是一个电站报交流电压超范围警告,从APP监控上看到的电网各相电压,AC1是10.1V,AC2是126.2V,AC3是128.9V,现场测量电网电压正常,开关也没有断开,只是开关温度比较高,拆开电缆接线端子,发现接触点变黑。重新更新电缆接头和开关后,电压恢复正常,逆变器也可运行。    如何检测交流电压故障   第一步,用万用表检测电网电压,如果电压不正常,说明是电网的问题;   第二步,检测交流开关,正常闭合状态下,开关上下导通,进线和出线之间是没有电压的,如果电压大于5V,说明开关有问题;   第三步,如果交流开关没问题,检测逆变器的交流输出接线端子,用万用表检测接线端子相线之间的电压,要用电网的电压一致,如果不一致,可能是从开关到逆变器这一段电缆有问题,或者逆变器输出端子有问题;   第四步,如果交流输出接线端子测得的电压正常,逆变器还报交流电压故障,则可能是逆变器内部采样问题,需联系逆变器厂家解决。

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

关于逆变器出现“交流电压超范围”故障怎么办?,小编为大家就分享这些。更多欢迎联系我们合运电气有限公司。

首页 产品 手机 顶部
在线客服
联系方式

热线电话

15588886921

400热线

400-0886921

上班时间

周一到周五

邮箱地址

2466458158@qq.com

二维码
线